菲斯曼锅炉跳f05加不上压(检查机器运行是否正常开启)

发布日期:2024-05-09 01:08:48 更新时间:2024-11-21 20:22:52 浏览次数:5024  

1、说明:燃烧器锁死,锅炉温度传感短路。

菲斯曼锅炉跳f05加不上压(检查机器运行是否正常开启)

2、措施:检查燃气压力和燃气压力限定器。

3、措施:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象,检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。

4、措施:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。

5、措施:检查供暖系统的液位、检查循环泵、为系统排气。检查温度限定器(复位)同时按下mode+ok知道图标闪为止。

6、说明:燃气器启动时已有火焰信号。

7、措施:检查电离电极和连接线。重新启动或复位(按MODE+OK键)。

8、措施:检查点火/电离电极和连接线、检查燃气压力、检查燃气阀、检查点火装置、点火组件,电极、连线、燃气燃气两用调节器。如果检查了都没问题,这个时候有可能是因为停气或者关闭燃气阀导致,同时长按“MODE”和“OK”键3秒钟再松手即可。

1.电路问题壁挂炉的控制电路芯片出现故障,导致电路无法正常运行,从而出现F5故障。这种情况通常需要更换控制器或整体更换主板来解决。

2.传感器问题壁挂炉内的温度和压力传感器出现问题,会导致控制器无法正常采集和处理相关数据,从而出现F5故障。这种情况需要更换传感器或进行相关维修。

3.热交换器阻塞问题壁挂炉的热交换器在长期使用后可能会出现局部阻塞,导致热量无法正常传递,从而出现F5故障。这种情况可以进行相关清洗和维护来解决,或者更换新的热交换器。

菲斯曼锅炉跳f05加不上压(检查机器运行是否正常开启)

壁挂炉显示故障代码F6F:未安装无线网络套件或网络连接异常。

1、如果未安装无线网络套件,请同时按下mode,ok和上箭头并持续至少5S,直至屏幕显示OFF即可恢复正常。

2、如果已安装无线网络套件,请检查您的家庭无线路由器的网络设置,具体参照《使用指南》或APP中提示进行操作。

壁挂炉f5故障原因主要是风压故障,通常表现为使用锅炉异常,如打不着火、不出热水

壁挂炉在长时间使用后,容易受到外界影响,这样容易导致壁挂炉出现松动或脱落,从而导致壁挂炉烟道的进气和排气影响到风压开关的正常开启。

出现f5故障,我们还可查看烟道内是否有异物,如有异物只需疏通即可

3、查看菲斯曼壁挂炉风机是否异常或不工作

出现f5故障,我们还可查看壁挂炉风机是否异常或不工作,或者看下转速是否变慢,如有出现这种现象,我们需要对壁挂炉风机进行清洗或更换。

我们还可以检查风压开关连线、连接软管是否变形或有杂物,再看下是否要更换风压。